自喷和消防可以合用消防泵吗?

自喷和消防可以合用消防泵吗?
免费打赏
feixuanye
2010年04月08日 15:07:39
12楼
<建筑设计防火规范> 第8.4.2.4规定:“室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵的时候,供水管路应在报警阀前分开设置。”
回复
wzsenior1982
2010年04月10日 17:26:56
13楼
学习了!
回复
marlboro777
2010年04月12日 14:21:21
14楼
我们这边大项目都是合用的泵,室外也都采用的同一套高压管网,只是在报警阀前分开的。
PS:老外的都是做的一套泵,只不过一台是柴油泵,一台是电动泵。
回复
fyj0301
2010年04月21日 14:06:49
15楼
ddddddddddddddd
回复
jian_cong
2010年04月22日 00:44:25
16楼
可以合用,有规范支持,但很麻烦。
条件允许的话最好分开,懒得搬规范到处跟人理论。
回复
qingfengzhao
2010年05月01日 17:52:14
17楼
还是保守一点好
回复
zz2578
2010年05月02日 13:51:00
18楼

啥时候我们也能和国际接轨啊。
回复
lcs37360
2010年05月05日 05:39:28
19楼
<建筑设计防火规范> 第8.4.2.4规定:“室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵的时候,供水管路应在报警阀前分开设置。”
合用时,合用泵的流量应该是=消防泵流量+喷淋泵流量
合用时,合用泵的扬程应该是=消防泵扬程与喷淋泵扬程的最大值
合用时,合用的出水管口径也是两个系统的流量
消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
算一下这些,还是分开设置的最好,
回复
zhizheleshui
2010年05月05日 14:39:18
20楼
没见过合用的:loveliness:
回复
zhizheleshui
2010年05月05日 14:39:51
21楼
没见过合用的:loveliness: