自喷泵和消防泵
yekai0001
yekai0001 Lv.2
2008年09月20日 21:35:21
只看楼主

自喷和消防可以合用消防泵吗?

自喷和消防可以合用消防泵吗?
免费打赏
phoenixlk
2010年05月06日 11:33:42
22楼
一般项目都没合用的,实在要做也不是不行,但是很麻烦,而且要看对规范的理解
回复
laotian802
2010年05月17日 10:54:16
23楼
最好分开设置!很少工程合用的啊!:lol
回复
runny
2010年05月17日 12:56:59
24楼
请看一下喷规50084第10.2.1
明确要求喷淋系统设置独立的消防泵!
另外,稳压泵和消防泵的起泵压力和额定压力概念要分清!
我的习惯做法是稳压泵的额定压力和消防主泵的额定压力一致,
稳压泵的起泵压力设置在管网正常压力(操作压力)的-0.5bar
主泵的起泵压力设置在管网正常压力(操作压力)的-1.0bar
回复
mmgg2009
2010年05月20日 16:13:58
25楼
最好分开设置
回复