请问各位高手,大哥大姐大妈!请教下在什么情况下可以不用考虑新风系统!我知道在建筑面积小或者空气质量好的情况下可以不用考虑!但这个度我把握不住!现在我做的是个会所!1000平方米的空调面积 总共三层!
请问各位高手,大哥大姐大妈!请教下在什么情况下可以不用考虑新风系统!我知道在建筑面积小或者空气质量好的情况下可以不用考虑!但这个度我把握不住!现在我做的是个会所!1000平方米的空调面积 总共三层!
2楼
窗户面积可以保证正常工作时通风就不需要机械通风,会所要考虑通风,如果窗户面积不够还要考虑强排烟,最好排烟和排风合用
回复
3楼
同意楼上的说法
回复
4楼
我不同意二楼的说法,这种会所,有很多房间很小,根本就不用考虑排烟。通风当然是需要的,只要你的排风组织好,那么新风量就有保证。(风量平衡)我的建议每个房间都做排气扇:lol
回复
5楼
最重要是看业主的具体要求,这种情况怎么做都可以。
回复
6楼
我看高规的说法是地上建筑,单间面积小于100平米就不用强排烟,但是会所房间用途很多,我也为这个新风量如何取搞不清楚,因为不知道房间人数,按1次/h吧
回复
7楼
我觉得如果房间都有窗户的话就不用考虑新风机了 简单思考……
回复
8楼
同意7楼的意见。面积小,再说如果有外窗,就更用不着新风。
回复
9楼
我记得好像新风的换气次数最小是2次/H 的,
回复
10楼
既然是会所,无论要不要设置排烟系统,通风系统中的新风是肯定需要布置的。
回复
11楼
新风量怎么算出来呢!
回复