问题问的不全,不知如何回答!
回复
3楼
冷库机房内不用设消火栓.见建规(50016-2006)第8.4.3.4款
回复
4楼
可参看《冷库设计规范》:
8.1.17 多层冷库穿堂或楼梯间应设室内消火栓,当温度低于0℃时,应采取防冻措施。如需启动水泵才能满足消防水压要求时,消火栓箱内应设消防水泵启动按钮。库区及氨压缩机房门外应设消火栓。
回复
5楼
请问冷库机房需要设消防吗?
回复
6楼
我们以前做的,都要求冷库氨机房出口处设置一个室内消火栓。
不需要这个消火栓来救火,用来防止氨泄露导致人员中毒。
回复
7楼
请问kibo冷库怎么设置消火栓灭火?当在外走廊门口处设置的消火栓保护不到库区内的所有地方的时候?就是说库房跨度太大。
回复
8楼
冷库的消火栓设置于常温穿堂是肯定的,不能放在库内。
因为冷库的防火分区以及疏散距离的规定,的确会导致进深很大的库房出现,尤其是现在冷库租赁化商业化的趋势,更出现了库房都切成长条条来管理的问题。消火栓的覆盖是极有可能不能满足充实水柱达到任意一点灭火的要求。
解决办法是没有的,就是库门口两侧各放一个都不能满足覆盖。我觉得规范这里是有点问题。
实际上很多大跨度的建筑物,实际操作中是允许两根25米水带接驳使用的,这样水带长度就是50米,可以满足要求。
还有一种是设置干式系统,栓口留在库房内。以前有过类似考虑,似乎不可行,一个是规范规定放在穿堂,没说让放在库内,此其一;另外就是形成冷桥的弊端。当然,冷桥的问题只要我们注意一下,其实也可以解决,采用类似冷风机冲霜管的做法,再设置好水封的补水,应该没什么大问题。
以上两种办法,一个是覆盖不了就用两根水带,一个是设置干式或局部干式系统。建议先在穿堂尽量增设消火栓,报审提意见了,那就只好采用第二种办法了。
以上个人意见。
回复
9楼
谢谢!不考虑采用消防炮吗?
回复
10楼
消防炮主要针对室外场地和罐区以及大空间场所,层高6米以下的库房,里面还有货架,很难保证水炮的有效使用。
回复
11楼
强,小弟明白了,小弟明白了