关于全热交换器一些问题
hvac8
hvac8 Lv.2
2008年09月18日 09:38:40
来自于中央空调
只看楼主

全热交换器分排风口和送风口在室内排风口一定要加过滤网?如果配了过滤网的话那室内排风管的( 截面)大小要比室内送风管的( 截面)要大一点?如果( 截面)大的话,一般要大多少?另外室外的新风口一般选防雨百叶风口,那防雨百叶风口也要配过滤网?

全热交换器分排风口和送风口

在室内排风口一定要加过滤网?如果配了过滤网的话那室内排风管的( 截面)大小要比室内送风管的( 截面)要大一点?如果( 截面)大的话,一般要大多少?
另外室外的新风口一般选防雨百叶风口,那防雨百叶风口也要配过滤网?
xuan2
2008年09月18日 13:02:03
2楼
加过滤网有话对风机有好处!

[ 本帖最后由 xuan2 于 2008-9-18 13:04 编辑 ]
回复
黑老五
2008年09月26日 14:16:12
3楼
最好配过滤,以减少下游新风处理机的过滤器清洗量。
回复
tjjianglh
2008年10月07日 13:28:11
4楼
为了保证换热效率,进口管路阻力应该是比出口小,但是具体数值应该咨询各品牌经销商。不过我印象中以前在检测中心测试时ESP100pa的时候默认回风口静压-20pa。
对于过滤网确实可以延长寿命及维护周期,增强换热效率。