某工地采用中央空调系统,设计的冷量为33KW,供货为开利的机组,型号为:DBFP2IWZSYD ,铭牌上显示的制冷量为11.1KW,请问能否满足要求?有人解释说一个是设计工况,一个是标准工况,还有的说什么实际工况,对此不大明白;请教各位?急盼!
某工地采用中央空调系统,设计的冷量为33KW,供货为开利的机组,型号为:DBFP2IWZSYD ,铭牌上显示的制冷量为11.1KW,请问能否满足要求?
有人解释说一个是设计工况,一个是标准工况,还有的说什么实际工况,对此不大明白;
请教各位?
急盼!
12楼
这个靠谱.
要是真是设计33KW,那你这个11KW的制冷量肯定不够,虽然绝大部分时候不可能满符合运转,但怎么也要配2台这样的吧.不过还是觉得应该配3台,2台常开,一台备用.
回复
13楼
其实对于同一台设备,使用的工况不同,冷量是不同的;
在标准工况即进风温度干湿球温度为27℃/19.5℃,冷冻水进出水温度7℃/12℃时是11.1KW,这种工况就是用在回风工况;若用于新风机,用于直接处理室外新风,冷量就大多了,你可以再看一下厂家的样本
回复
14楼
热能与动力工程qq群69650600
回复
15楼
大千世界这种事也有!一般机组的制冷量都配得大设计冷量的10%的
回复
16楼
新风工况肯定比回风工况制冷量大,但是机器上应该有明确的标明,一句话,实际选型必须符合设计。
回复
17楼
一个是制冷工况,一个是空调工况,你的是空调工况了,名牌标的是设备的制冷量,不会标有设计制冷量的,
回复
18楼
同上面的一样 LZ可看清楚 11KW是不是功率 要如果冷量是11KW的话 扯再多的鬼理由 什么标准工况 实际工况之类的 都是扯蛋 这是在唬弄业主
回复