某工地采用中央空调系统,设计的冷量为33KW,供货为开利的机组,型号为:DBFP2IWZSYD ,铭牌上显示的制冷量为11.1KW,请问能否满足要求?有人解释说一个是设计工况,一个是标准工况,还有的说什么实际工况,对此不大明白;请教各位?急盼!
某工地采用中央空调系统,设计的冷量为33KW,供货为开利的机组,型号为:DBFP2IWZSYD ,铭牌上显示的制冷量为11.1KW,请问能否满足要求?
有人解释说一个是设计工况,一个是标准工况,还有的说什么实际工况,对此不大明白;
请教各位?
急盼!
2楼
大家来说说啊 ;
是不是我的问题太菜鸟了??
来回答啊 !
回复
3楼
设计冷量一般就是需求的冷量,供货应该按设计要求,设计也好,铭牌也好,都要按照空调工况要求,不会出现实际工况。
回复
4楼
是你出钱寻价时想找最低价格的所以你给的价格太低了只能配小一点的机组了。哈哈哈多出点钱就变成设计冷量的。
回复
5楼
个人认为>设计的冷量为33KW 是空调工况 而铭牌上显示的制冷量为11.1KW应该是标准工况 所以相差一大半
回复
6楼
回楼上:如果是空调机组,不可能标注标准工况的冷量;冷冻机组才标注标准工况。
回复
7楼
一般没有说明的话都是标准工况。也就是说铭牌上显示的制冷量为11.1KW就是标准工况。
而设计出来的制冷量有可能根据当地最恶劣情况计算出来的,也有可能按照空气调节中的参数设计出来的。
但是无论怎么说我认为用11KW替代不合适。
回复
8楼
是33KW的制冷量,11KW的输入功率吧。
看清楚了么?
回复
9楼
恩 这样解释靠谱 要不然厂家也太不尊重设计师了
回复
10楼
如果是自带压缩机的机器到是有可能,但是开利的这个系列机器好像是不自带冷源的,如果是这样的话,肯定是没有办法满足设计要求的。
回复
11楼
这个型号应该是空气处理机组,不自带冷源,它铭牌标示的制冷量为11KW.其标准工况为:进风温度DB27℃、 WB19.5℃、进水温度7℃,是不能满足你的设计要求的。
回复