关于电气预算中名称的困惑!~
gauso
gauso Lv.2
2008年09月17日 16:41:08
只看楼主

在电气安装定额中,关于电缆敷设附加长度有这样一句话: "电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m" 这句话中的吊架就是指电缆桥架吗?桥架是否属于吊架?????谢谢解答! 是否所有进入桥架的电缆都要加1.5米的预留长度呢??????

在电气安装定额中,关于电缆敷设附加长度有这样一句话: "电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m" 这句话中的吊架就是指电缆桥架吗?桥架是否属于吊架?????谢谢解答!
是否所有进入桥架的电缆都要加1.5米的预留长度呢??????
免费打赏
wd1q2w3e4r5t
2008年09月28日 19:42:01
12楼
吊架是固定电缆的一种安装方式,电缆沟也是一种安装方式。即桥架和吊架是两码事。可以看一下规范或规程。
回复
west179
2008年09月29日 16:34:55
13楼
吊架就是电缆桥架的敷设方式,预留1.5m是因为有时候电工做桥架预制的时候会有损耗。这个在工地随便问一下电工,都知道的。
回复
wd1q2w3e4r5t
2008年09月29日 23:28:43
14楼
参考标准图集交流一下。可否理解为电缆穿入第一个吊架时的预留长度。