木材仓库照明求助!
lanqiulangzi
2005年03月18日 15:26:45
来自于照明工程
只看楼主

长70米,宽20的一个木材仓库照明灯具需要防爆的吗?照度方面有什么特别的要求吗?还需要注意什么问题?欢迎大家赐教!:)

长70米,宽20的一个木材仓库照明灯具需要防爆的吗?
照度方面有什么特别的要求吗?
还需要注意什么问题?
欢迎大家赐教!:)
免费打赏
leexinglong
2005年03月18日 15:48:42
2楼
看看《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。
回复
lanqiulangzi
2005年03月18日 18:32:40
3楼
我今天晚上回家看,周末天又要加班了,hoho!
回复
mynamelqc
2005年03月24日 12:17:41
4楼
仓库照明灯具单盏不要超过60W!切记!!!
回复
lanqiulangzi
2005年03月24日 15:57:42
5楼
为什么不可以超过60W?
你在搞笑吧?
我选的都是250W的!!
回复
李兴龙机电科技
2005年03月24日 16:53:26
6楼
对了!要注意电器消防问题,看看《建筑设计防火规范》。
回复
lanqiulangzi
2005年03月25日 08:16:42
7楼
《建筑设计防火规范》中第10.2.5条规定,“超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯等不应直接安装在可燃装修或构件上”,可是这个是钢结构的库房,灯具都是钢梁下挂钩安装,我觉得我选择250W的应该可以吧?
本条还有个规定就是“可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器,不知道250W的灯具算不算是高温照明器?[

回复