各位大虾,配电室及柴油发电机房应设置什么样的消防系统?水喷雾还是气体的好?造价哪个更经济?

各位大虾,配电室及柴油发电机房应设置什么样的消防系统?水喷雾还是气体的好?造价哪个更经济?
免费打赏
老科
2010年05月31日 18:59:14
12楼
设计时有点疑问,发电机房设水喷雾的话,喷头是只设在发电机上和储油箱吗?其余部分怎么做?
回复
loverwish-1114
2010年06月01日 16:35:19
13楼
下载了,值得参考,:) :) :)
回复
zhshd2002
2010年06月03日 17:00:26
14楼
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。
回复
wonvid
2010年06月09日 15:14:47
15楼
学习了,呵呵
回复
fenghuo1969
2010年06月25日 16:13:56
16楼
下载什么?
回复
liuyan-121000
2010年07月13日 17:54:06
17楼
发电机房设水喷雾系统,比较经济。
高低压配电室设柜式七氟丙烷气体灭火系统。
回复
maoxinqing
2010年07月13日 21:36:27
18楼
发电机房可以直接接喷淋,当然用水喷雾系统更理想,但是会增加造价格、,七氟丙烷气体灭火系统造价就更高了;
高低压配电室还是用七氟丙烷气体灭火系统吧
回复
liangchunpu
2010年07月14日 11:03:25
19楼
各地要求真不一样,要是拿不准,最好先资讯一下当地的审图公司或消防局,看他们一般推荐用什么样的灭火方式,这样你设计起来比较稳妥,心里有数
回复
zhxln1981
2013年06月05日 11:22:59
20楼
水喷雾系统的喷头必须是立体布置法吗?
回复
blueice87
2013年06月05日 15:01:29
21楼
我都用的无管网气体灭火系统