配电室及柴油发电机房的消防系统设计
jackielee_2005
2008年09月17日 16:07:21
只看楼主

各位大虾,配电室及柴油发电机房应设置什么样的消防系统?水喷雾还是气体的好?造价哪个更经济?

各位大虾,配电室及柴油发电机房应设置什么样的消防系统?水喷雾还是气体的好?造价哪个更经济?
免费打赏
老谭
2008年09月18日 01:10:18
2楼
发电机房设水喷雾系统,比较经济。
高低压配电室设柜式七氟丙烷气体灭火系统。
回复
老谭
2008年09月18日 01:14:07
3楼
发电机房设水喷雾系统比较经济;高低压配电室设七氟丙烷柜式灭火系统。
回复
jackielee_2005
2008年09月22日 21:39:20
4楼


是否发电机房和高低压配电室都用水喷雾系统?
回复
jackielee_2005
2008年10月06日 14:27:53
5楼


有规范要求10KV变电室、配电室需要设置气体灭火系统或水喷雾系统么?还是只要设置灭火器就好?
回复
tcwhx
2008年10月09日 22:11:58
6楼
都可以采用七氟丙烷柜式灭火系统
回复
jian_cong
2008年10月10日 10:26:38
7楼
打个电话问一下当地消防局,各个地区的消防局审核不一样的.有的地方禁止采用水喷雾,有的地方则推荐用水喷雾.
回复
hongboss
2008年10月15日 15:03:18
8楼
发电机房可以采用水喷雾比较经济!
回复
chl_66
2010年05月24日 15:19:12
9楼
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。

上面是高规,我们成都的项目设计就是用的自动喷淋接进柴油发电机房。其它地方的设计有点疑问不敢用。条文说明也不是很明确。
回复
whitesn7244
2010年05月25日 16:46:07
10楼
啊?我刚做的北京的项目,柴油发电机房我用的柜式七氟丙烷气体灭火。
回复
pegion
2010年05月30日 21:30:07
11楼
水喷雾系统各地的控制标准不一样,但是选用七氟丙烷气体灭火系统,一般都没问题。为了减少很多不必要的无效沟通,还是直接做气体灭火吧,和每个地方的消防局联系都是很没效率的问题,接你电话的人不一定是到时候去现场验收的人,去现场验收的人又不一定是消防报建时看到图纸的人