防雷测试点及引下线
dwfgoodboy
dwfgoodboy Lv.2
2008年09月17日 15:57:13
来自于防雷减灾
只看楼主

在做测试点的时候,测试点必须放在引下线上吗?从接地网或接地极上的其他点引出测试点不可以吗?还有,在做防雷引下线的时候,举个例子,中间一个塔楼,塔楼周围是裙房,离塔楼30~50米,在做引下线的时候,是直接利用塔楼柱子里的钢筋直接引到基础上,还是到裙楼的屋面后,沿裙楼的屋面拐到裙楼的外侧然后在引到基础接地网上?欢迎大家讨论。

在做测试点的时候,测试点必须放在引下线上吗?从接地网或接地极上的其他点引出测试点不可以吗?还有,在做防雷引下线的时候,举个例子,中间一个塔楼,塔楼周围是裙房,离塔楼30~50米,在做引下线的时候,是直接利用塔楼柱子里的钢筋直接引到基础上,还是到裙楼的屋面后,沿裙楼的屋面拐到裙楼的外侧然后在引到基础接地网上?欢迎大家讨论。
免费打赏
love-music
2016年11月14日 21:05:26
2楼
在线等答案。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
八百标兵
2016年12月17日 15:15:28
3楼
同问同问同问
回复
cchj3289
2016年12月29日 10:46:44
4楼
接利用塔楼柱子里的钢筋直接引到基础
回复
171嘻嘻
2016年12月30日 09:56:32
5楼
没有规范说测试点一定要在引线下上,但是GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》有个规定是“每根引下线上距地面不低于0.3米处设置断接卡连接”,这个断接卡可以作为测试点用,也是可以节约再单独做测试点的费用。不过好像有个这种说法在出现雷击事故时,有一个调查步骤要测直击雷情况,一般是测引下线。你举这个例子来看,个人认为塔楼是最高建筑物,塔楼的引线下能尽量短直的引入地网是最好的,然后就是引下线的间距要符合规范要求。
回复
木叶秋声
2017年01月03日 14:00:19
6楼
学习学习!!
回复
小宝小陆
2017年01月03日 14:41:58
7楼
防雷测试点除了接地电阻测试外,还有一个作用就是当接地测试不合格时,增加人工接地体用的。
回复

相关推荐

APP内打开