求助:什么样的电线电缆可以直埋?
sx_rj
sx_rj Lv.7
2008年09月15日 21:50:32
只看楼主

什么样的电线电缆可以直埋?我上次把BV150的线进行直埋时对方说这线不能直埋,结果让我花了几百块钱请其吃饭,我不知道有什么样关规定没有,比如国标上有无明确说什么型号的电线或电缆可以直埋?谢谢了。

什么样的电线电缆可以直埋?
我上次把BV150的线进行直埋时对方说这线不能直埋,结果让我花了几百块钱请其吃饭,我不知道有什么样关规定没有,比如国标上有无明确说什么型号的电线或电缆可以直埋?谢谢了。
免费打赏
yaobinwei
2008年09月26日 11:13:10
32楼
BV线不可以直埋敷设,可以穿钢管敷设。如要直埋敷设,必须采用带铠装的电缆。
回复
syyx_10
2008年10月01日 19:07:03
33楼
一般铠装电缆可以直埋。如VV22 VV23 YJV22 YJV23 等。
回复
liuxingyu198411
2008年10月01日 20:45:36
34楼
BV线不可以直埋的 传钢管地下暗敷设呗
回复
tianpeng20
2008年10月01日 22:51:28
35楼
必须是垲装的电缆::L :L
回复
allencq
2008年10月03日 10:19:20
36楼
东西很不错,非常感谢呀,学习了
回复
cdj2008
2008年10月03日 19:30:47
37楼
车间内 BV线不可以直埋敷设,可以穿钢管敷设
回复
yinhuixiayan2004
2008年10月05日 10:56:12
38楼
确定是不可以,如果你要那么做也没办法,
直埋,只有带铠电缆,还要铺砂、盖砖保护。
回复
qagaoxl
2008年10月05日 12:30:52
39楼
除了铠装电缆以外,均不得直埋。铠装电缆,标注代号后加22,33即是。BV线需穿管。
回复
cj_40804721
2010年03月25日 10:57:39
40楼
还是查下规范吧
回复
印度
2012年02月09日 13:51:53
41楼
直埋。就是直接埋地敷设。

凡是直埋,就必须使用铠装电缆。

穿管埋就不叫直埋。