变压器的损耗主要有两种:铁损和铜损。除了要考虑上诉两种有功损耗,还应该考虑到无功损耗。因为供应无功也会产生附加的有功损耗。 上述话是我抄的不太明白,请大虾们解释一下。
变压器的损耗主要有两种:铁损和铜损。除了要考虑上诉两种有功损耗,还应该考虑到无功损耗。因为供应无功也会产生附加的有功损耗。
上述话是我抄的不太明白,请大虾们解释一下。
2楼
从变压器的原理上讲,它有一个磁场建立的过程:电生磁,磁生电的过程。变压器的无功损耗主要有两种:励磁支路的无功功率损耗(与变压器所施加的电压有关),绕组漏抗中的无功功率损耗(与变压器的通过功率成比例)。
回复
3楼
铜损、铁损都是有功损耗。变压器作为一个负载接在电网中,要从电网吸收无功功率。
回复
4楼
我来告诉你准确的答案:无功损耗主要指铁耗,所谓铁耗包括两个,一个是铁心磁滞损耗,就是交流电流过铁心时方向不断变化引起的,一个是涡流损耗,就是交变磁场在铁心引起电流从而产生损耗。要减小涡流损耗就要用硅钢片叠制成铁心,要减小磁滞损耗就选磁滞回线小的材料,如硅钢。
回复