请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?据我局的110KV变电所来看,其中性点避雷器型号很混乱,没有什么标准,这样不统一,能起到保护作用吗?
请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?据我局的110KV变电所来看,其中性点避雷器型号很混乱,没有什么标准,这样不统一,能起到保护作用吗?
2楼
HY5WZ(R)-17/45 一般都用这个型号吧,或者用HY10WZ(R)-17/45
回复
3楼
HY5WR-17/45
回复
4楼
10KV接地变中性点如果接消弧线圈就选YH5WZ-10/27 消弧线圈的绝缘水平是:LI75 AC35
[
本帖最后由 lhdlgmz 于 2008-9-13 23:16 编辑 ]
回复
5楼
谢谢这么多高手为我解答,我疑惑的是有没具体的选择标准,就像楼上所说的
10KV接地变中性点如果接消弧线圈就选YH5WZ-10/27 消弧线圈的绝缘水平是:LI75 AC35
为什么呢?
回复
6楼
还有 HY5WR-17/45 等等之类的?
具体选择标准是什么?
回复