请教下对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准
jhxuyongjun
2008年09月11日 20:17:57
只看楼主

请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?据我局的110KV变电所来看,其中性点避雷器型号很混乱,没有什么标准,这样不统一,能起到保护作用吗?

请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?据我局的110KV变电所来看,其中性点避雷器型号很混乱,没有什么标准,这样不统一,能起到保护作用吗?
免费打赏
canyoucallme
2008年09月12日 09:25:24
2楼
HY5WZ(R)-17/45 一般都用这个型号吧,或者用HY10WZ(R)-17/45
回复
gunnar2010
2008年09月13日 08:27:57
3楼
HY5WR-17/45
回复
lhdlgmz
2008年09月13日 22:33:25
4楼
10KV接地变中性点如果接消弧线圈就选YH5WZ-10/27 消弧线圈的绝缘水平是:LI75 AC35

[ 本帖最后由 lhdlgmz 于 2008-9-13 23:16 编辑 ]
回复
jhxuyongjun
2008年09月15日 17:54:57
5楼
谢谢这么多高手为我解答,我疑惑的是有没具体的选择标准,就像楼上所说的
10KV接地变中性点如果接消弧线圈就选YH5WZ-10/27 消弧线圈的绝缘水平是:LI75 AC35
为什么呢?
回复
jhxuyongjun
2008年09月15日 17:57:27
6楼
还有 HY5WR-17/45 等等之类的?
具体选择标准是什么?
回复

相关推荐