向供电局报装一台1250KVA施工用变压器,分8个低压回路出线,平均分配负荷,但是静压桩机功率达到200KW。请教大虾们可不可以将上述8个回路中的两个回路并联为一个回路,以满足桩机负荷要求?

向供电局报装一台1250KVA施工用变压器,分8个低压回路出线,平均分配负荷,但是静压桩机功率达到200KW。
请教大虾们可不可以将上述8个回路中的两个回路并联为一个回路,以满足桩机负荷要求?
免费打赏
zlh197272
2008年09月11日 14:26:46
2楼
1250KVA变压器,低压侧额定电流1804A,200KW额定电流400A左右,用1只500A断路器配出,VV22-1KV-4*240电缆一根敷设连接,你看行吗。
回复
ilfang
2008年09月11日 14:53:06
3楼
平均分配负荷后再将回路并联,这样的做法不可取,2楼的方案是可以的,如果静压桩机启动电流比较大的话,开关应该放大到630A的。