HELP
leelimit
leelimit Lv.3
2008年09月10日 16:24:00
来自于通风排烟
只看楼主

本人才参加设计,看防火规范时有一疑问。 消防电梯前室加压送风防烟有三种风量: 1.规定的最小送风量 2.压差法计算所得 3.风速法计算所得取其中的最大值,这没有疑问,但是这最大值是整个加压送风系统的,难道于楼层的的层数没有关系么? eg: 每一层前室一样大的五层与十层的大楼,三种方法算出来15000最大,难道每个前室的送分量分别为3000、1500

本人才参加设计,看防火规范时有一疑问。
消防电梯前室加压送风防烟有三种风量:
1.规定的最小送风量
2.压差法计算所得
3.风速法计算所得
取其中的最大值,这没有疑问,但是这最大值是整个加压送风系统的,难道于楼层的的层数没有关系么?
eg: 每一层前室一样大的五层与十层的大楼,三种方法算出来15000最大,难道每个前室的送分量分别为3000、1500
toplhc
2008年09月12日 23:09:49
2楼


你的错误在于,前室一般设计常闭风口,火灾时开启相关层,而不是所有层,不是说五层楼就开启5个,十层也不是开10个
回复
gaofeng
2008年09月14日 09:43:34
3楼
20层以下 着火时开启两个送风口
20层以上 着火时开启三个送风口
保证门开启时风速不小于0.7
回复

相关推荐

APP内打开