求助:小区排水标高低于市政2米。
my_2up
my_2up Lv.5
2005年03月17日 13:47:41
只看楼主

由于新开发小区地理位置处于低洼地带,周围100米内无市政管网。原保留建筑和需拆迁建筑的排水都是通过各自化粪池后违规排放在排洪沟内。现在保留建筑不管,但还建房位置正处于低洼地带(不能移位)。 测算小区排水标高大致低于小区外市政管网标高2米。坡降长度110米。请教有什么好的方法解决


由于新开发小区地理位置处于低洼地带,周围100米内无市政管网。原保留建筑和需拆迁建筑的排水都是通过各自化粪池后违规排放在排洪沟内。现在保留建筑不管,但还建房位置正处于低洼地带(不能移位)。
测算小区排水标高大致低于小区外市政管网标高2米。坡降长度110米。请教有什么好的方法解决
免费打赏
jone186
2005年05月17日 20:10:54
42楼
建议把整个区域提个2米以上一劳永逸啊
设泵站麻烦呀
你设计也麻烦
回复
malong_555
2005年05月18日 18:46:36
43楼
污水泵站可能是个不错的选择.
回复
123
2005年05月19日 14:55:00
44楼
这不是一句话或两句话可以解决的问题,对小区排水进行可行性研究很有必要。
回复
flower442
2005年05月21日 14:12:06
45楼
做中水费用太大,还是提升好了,不过先询问一下市政部门,以后这个地区的规划是怎样,然后选择吧
回复
guojl
2005年05月21日 16:32:16
46楼
只有建污水提升泵站,虹吸在有附近没100米范围没有市政管道况且高差有2米根本没有可能。
当然如果业主同意我到是赞成做污水处理的
回复
ysxqldw
2005年05月22日 08:30:19
47楼
最安全可靠的办法只能是建提升泵站了,采用虹吸的方法有很多条件限制,不太可靠。
回复
lhz-lyxg
2005年05月26日 23:31:03
48楼
加压或整个场地加高2米.
回复
my_2up
2005年06月21日 18:11:40
49楼


  直接开除我算了
回复
zhangping020304
2005年06月23日 18:24:49
50楼
污水提升泵站
回复
muojinru
2005年06月23日 23:03:03
51楼
长见识了,哈哈!
回复