由于新开发小区地理位置处于低洼地带,周围100米内无市政管网。原保留建筑和需拆迁建筑的排水都是通过各自化粪池后违规排放在排洪沟内。现在保留建筑不管,但还建房位置正处于低洼地带(不能移位)。 测算小区排水标高大致低于小区外市政管网标高2米。坡降长度110米。请教有什么好的方法解决
由于新开发小区地理位置处于低洼地带,周围100米内无市政管网。原保留建筑和需拆迁建筑的排水都是通过各自化粪池后违规排放在排洪沟内。现在保留建筑不管,但还建房位置正处于低洼地带(不能移位)。
测算小区排水标高大致低于小区外市政管网标高2米。坡降长度110米。请教有什么好的方法解决
32楼
建议做排水的集中处理,处理达到要求后排入排洪沟,还可以中水回用
回复
33楼
还是要搞个提升的吧,不然真的不好弄啊,一般市政污水的都是比较深的了,没有法子
回复
34楼
只有用污水泵提升最好。
回复
35楼
不关你设计事
回复
36楼
首先对周边排污户进行商议,合建污水提升泵站,如果行不通,经化粪池处理的污水汇合,建污水井,再用污水泵提升。
回复
37楼
没有特别好的办法,只能设提升泵了。
回复
38楼
只能用泵提升,费用那是没办法的,花的是甲方的钱。
回复
39楼
使用分流制排水
废水经处理排入排洪沟(处理程度具体商议)
污水直接排入排洪沟
这也是暂时的
将来市政整改说不定会有新的市政排水管道
能满足该小区的排水要求
回复
40楼
也可以搞个污水处理站,征得环保部门同意后排到排洪沟。
回复
41楼
只有靠二次提升了.
回复