三相漏电保护器的工作原理?
xinxuan
xinxuan Lv.2
2008年09月07日 17:02:15
只看楼主

三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?

三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
免费打赏
老灰兔子
2008年09月17日 23:19:51
12楼

呵呵!

不论你是三极的还是四极的漏电开关,只要你的进线和出线连接正确,不论你的负载如何不平衡,都不会使漏电开关跳闸。

三极漏电开关,你只使用了两极带(单相380)负载,这够不平衡了吧,你可以试试看漏电开关会不会跳闸!!!

四极漏电开关,你只用一相带负载(220的也好,380的也好)这也够不平衡了吧,你可以试试看漏电开关会不会跳闸!!!

你发现“漏电开关中只发现了零序互感器”,你把它当成一个节点来分析,看我引用的理论有没有错!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2008-9-17 23:22 编辑 ]
回复
chencheng330
2008年10月10日 09:13:02
13楼
老灰兔子偷换概念。请确定漏电保护开关负载电流平衡是怎样的平衡。另:俺肯定你的多极漏电开关非全相使用是平衡的,只要负载不漏电是不会动作的。

[ 本帖最后由 chencheng330 于 2008-10-10 09:30 编辑 ]
回复
yan_szh
2008年10月10日 11:07:01
14楼
只有漏电引起的故障漏电保护器才动作(一般超过30mA),至于失压欠压三相电流不平衡等可能是由漏电引起的也可能不是由漏电引起的,要由选择的漏电开关的其他功能决定是否跳闸!
回复
wangwanda
2008年10月10日 14:22:09
15楼
漏电断路器的工作原来是基尔霍夫定律,如果是三极开关,接A,B,C三相,不平衡时,开关会跳,
回复
lin1977
2008年10月10日 14:46:45
16楼
塑壳开关没有两极的,单相负载漏电保护用塑壳3相3极的接AB两相使用。
回复
amyxp
2008年10月10日 20:37:03
17楼
不管是何种形式的剩余电流(漏电)断路器,都是基于流经开关的电流的矢量和来设计的。当流经开关的电流的矢量和的Irms大于设定电流,断路器动作。
我是从事剩余电流(漏电)断路器产品设计的。
回复
chinawbllove
2008年10月10日 20:46:27
18楼
三相电流不平衡,不会造成漏电开关跳闸。只有漏电电流大于设定值时才动作。:)
回复
net.cn.2008
2008年10月10日 20:50:35
19楼
流入漏电开关的电流不等于流出漏电开关的电流(基尔霍夫第一定律)的时候漏电开关就应该跳闸!!!!!
回复
老灰兔子
2008年10月10日 23:01:29
20楼

呵呵!

不知是我偷换概念呢?还是你不懂装懂。

你连什么是三相负载不平衡都不懂,更不懂得漏电开关的工作原理。

你看看上面那些专业的朋友是怎么说的!!!!

看看有多少赞成三相负载不平衡会使漏电开关跳闸的!!!!!

再次告诉你,不论你使用三极的还是四极的漏电开关,只要你接线正确,保证流出的电流等于流入的电流(基尔霍夫节点电流定律),不管你的三相负载如何不平衡,漏电开关都不会跳闸,如果跳闸的话,不是你接线错误就是漏电开关坏了!!!!

这是我使用和维修漏电开关几十年得出的经验!!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2008-10-10 23:08 编辑 ]
回复
爱芳的日子
2008年10月11日 15:33:25
21楼
零序互感加动作机构
回复

相关推荐

APP内打开