4.8米深的基坑,能否不做支护桩,只做挡土墙
benny1q147
benny1q147 Lv.2
2008年09月06日 17:15:18
来自于建筑施工
只看楼主

因为我这里的工期很紧,现在还是前期报建阶段,做支护桩又太浪费时间,如果谁做过这种浅基坑,就教我。

因为我这里的工期很紧,现在还是前期报建阶段,做支护桩又太浪费时间,如果谁做过这种浅基坑,就教我。
免费打赏
2004tumu
2008年09月15日 18:14:43
12楼
土质,天气,基坑旁边的承重情况以及建筑,水位都是考虑的因素
回复
海角雨花石
2008年09月15日 20:57:41
13楼
这个问题要根据施工现场实际情况、地质勘查报告、当地气象、水文等多种因素确定,如果现场足够大,经过计算采用安全角度放坡,是可以不做支护结构的。
回复
czb203
2008年09月16日 01:39:08
14楼
4m以上的规范上要支护,安全重要啊~~!!
回复
wjnzhjh
2008年09月16日 23:47:30
15楼
你要是甲方,这么说说也就算了。反正你不用负责。

你要是设计人员,可别让别人忽悠了。
回复
zhanshen00000007
2008年09月17日 12:54:29
16楼
我看了都不怎么懂,应该不用做就可以了,但要注意基槽周边情况,如果你场地足够大,完全不用做
回复
wcf11
2008年09月19日 10:11:28
17楼
根据地质情况,地下水情况,周围建筑物情况来确定,
回复
donggang19821206
2008年09月19日 15:32:49
18楼
工期在紧,安全还是不能放松的,不做支护,后期可能会更损失工期
回复
215719560
2008年09月19日 19:59:21
19楼
说了大家别不信,前年干的一个人防工程,基底标高4.5,是六月分,挖至 风沙层!(开挖前井点降水)!
挖完后,没有任何支护措施!:victory:
回复
zhouanquan041
2008年09月19日 22:38:11
20楼
做土钉墙效果还不错,我们这的工地上就是这么做的。6米的开挖深度,土质为粘性土地下水在开挖深度下
回复
duxinghua
2008年09月20日 17:32:10
21楼
一定要看工程所在的地区,看看当地的经验,因为土质对设计人员有点抽象。上海一般要搅拌桩,西安就直接挖了,稍微放点坡就可以了
回复