电压互感器用高压熔断器的选择
water_.blue
2008年09月05日 19:34:13
来自于变压器
只看楼主

请问电压互感器用的高压熔断器如何选择?看资料上说按照额定电流的1.5倍选择。那现在电压互感器很多容量是50VA,按照35kV电压等级,根据I=S/1.732U,算的的电流为0.0008A。再乘以1.5倍,电流0.0012A。 但是看现在的选择都是选择0.2A?请问有没有朋友知道的 ?可否讲解下?谢谢

请问电压互感器用的高压熔断器如何选择?
看资料上说按照额定电流的1.5倍选择。

那现在电压互感器很多容量是50VA,按照35kV电压等级,根据I=S/1.732U,算的的电流为0.0008A。
再乘以1.5倍,电流0.0012A。 但是看现在的选择都是选择0.2A?

请问有没有朋友知道的 ?可否讲解下?谢谢
免费打赏
我很热
2016年05月13日 12:52:19
12楼
路过分享了
回复
白工
2016年05月15日 07:40:16
13楼
遇到好几次,二次线圈都烧了,0.5A的高压熔断器都没有熔断
回复
zhy8340
2017年06月02日 13:56:10
14楼
电压互感器很多容量是50VA
回复
zhy8340
2017年06月02日 13:58:56
15楼
电压互感器很多容量是50VA
回复