补给水泵的接入
benwei84
Lv.2
2008年09月04日 22:33:11
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
接在回水管上的补给水泵,照下图第一种接法施工的话会不会在运行中顶住回水,造成回水的不流畅啊.按第二种接法来个倾斜角度会好一些么?
接在回水管上的补给水泵,照下图第一种接法施工的话会不会在运行中顶住回水,造成回水的不流畅啊.按第二种接法来个倾斜角度会好一些么?
免费打赏
flier_01
2008年09月05日 00:08:08
2楼
不会造成回水不畅
因为补水量相对于循环水来说太少了
又多数不是持续运行(变频是持续)
一般不会造成回水不畅
第二种接法过于理想化
没有见过哪个机房这么做
实际上
我们出的施工图纸
一般不会表达具体是怎么接的