供消防队取水用的消防水池吸水口怎么设置啊
weiliyuan211
2008年09月04日 17:16:27
只看楼主

地下室的消防水池贮存了室外外的消防用水量,但是室外消火栓是接到市政管网上的,那么消防队用水只能通过吸水口来取了。我没有做过吸水口啊。以前做消防水池都不考虑室外消防用水量的。请大家指点一下,吸水口的做法啊 如果有图就更好了。先谢了

地下室的消防水池贮存了室外外的消防用水量,但是室外消火栓是接到市政管网上的,那么消防队用水只能通过吸水口来取了。我没有做过吸水口啊。以前做消防水池都不考虑室外消防用水量的。请大家指点一下,吸水口的做法啊 如果有图就更好了。先谢了
免费打赏
h2o2007
2008年09月04日 21:03:11
2楼
为什么要考虑室外消防水量呢?满足不了规范规定的流量规范吗?一般情况下有室外消火栓,双路进水,消防大队不会卡的这么死的。考虑了室外的,水池会增加不少
吸水口做法可以参考内蒙的消防图集,那个做法应该还是相当不错的
具体图集在论坛上搜下吧
回复
weiliyuan211
2008年09月04日 22:37:02
3楼
哦。是因为有个工程只有一路进水,所以存了室外消防用水。而且,据说要提供市政方面的满足流量的证明才可以不存室外消防用水量。郁闷啊
回复
waj
2008年09月05日 09:26:15
4楼
可以直接在室外的地面以下做一个室外消防水池,在池顶上留两个DN200的取水口再做好防护措施即可。
回复
zqoxy
2008年09月05日 09:59:30
5楼
在消防水池顶面做预留孔
回复
shhuguan
2008年09月05日 12:43:54
6楼
上海沪冠阀门制造有限公司:主要生产闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、减压阀、电磁阀、旋塞阀 、疏水阀、安全阀、隔膜阀、节流阀、弹性座封闸、流量控制阀、可调式减压阀、遥控浮球阀、紧急关闭阀、压差控制阀、电动二通阀、平衡阀、过滤器、防污隔断阀、缓闭式止回阀、电子除垢仪、水锺消除器、比例式减压阀、金属软管、金属补偿器、橡胶软接头、多功能水泵控制阀、调节阀、排气阀、水力控制阀、气动阀、电动阀门装置等,产品通径Ф3㎜-2000㎜公称压力0.1MPa-42Mpa 工作温度-67-570℃驱动方式有手动、蜗轮、电动、气动、产品广泛应用于给排水、暖通、空调、消防、污水、自来水、自控、监控、石化、石油化工等工业领域。
厂 址:上海市徐行经济开发区
公司地址:上海市沪太路1024号
电 话:021-56943564 13661602978
传 真:021-66109963
联 系 人:吕敦炎 13661602978
http://www.shhuguan.com
回复
hxhlyh
2008年09月05日 18:43:38
7楼
从消防水池底部引一条DN300至室外,在室外做600*600钢筋混凝土吸水井。
回复
hxhlyh
2008年09月05日 18:44:36
8楼
吸水井底部标高与消防水池底部标高一致。
回复
weiliyuan211
2008年11月05日 14:00:17
9楼
供消防队取水用的消防水池吸水口怎么设置啊
回复