0.2S/0.5/10P10 25/25/40VA有什么区别
60235356
Lv.2
2008年09月04日 15:58:12
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
LZZBJ9-10 300/5 10P10/0.5/0.2S 40/25/25VA和LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.5/10P10 25/25/40VA有什么区别
LZZBJ9-10 300/5 10P10/0.5/0.2S 40/25/25VA和LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.5/10P10 25/25/40VA有什么区别
免费打赏
q87582630
2013年05月16日 15:56:44
12楼
保护级靠近P1,如果系统中出现短路电流,那么保护级先流过电流,保护装置就能起到先保护作用
回复
zht62652379
2013年05月16日 21:31:12
13楼
来学习一下
回复