0.2S/0.5/10P10 25/25/40VA有什么区别
60235356
60235356 Lv.2
2008年09月04日 15:58:12
只看楼主

LZZBJ9-10 300/5 10P10/0.5/0.2S 40/25/25VA和LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.5/10P10 25/25/40VA有什么区别

LZZBJ9-10 300/5 10P10/0.5/0.2S 40/25/25VA和LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.5/10P10 25/25/40VA有什么区别
免费打赏
o0001
2008年09月04日 16:42:32
2楼
三个CT的位置不一样,也就是谁在前,谁在后的区别!
这也需要提问。
回复
luoqiao8212
2008年09月05日 15:56:06
3楼
LZZBJ9-10 300/5 10P10/0.5/0.2S 40/25/25VA和LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.5/10P10 25/25/40VA有什么区别

没有任何区别,对应的就是准确级:0.2S级 容量:25VA
准确级:0.5级 容量:25VA
准确级:10P10级 容量:40
回复
zhangzhdg
2008年09月27日 10:30:59
4楼
看过了...............
回复
lijia_851030
2008年10月01日 16:08:32
5楼
路过。。。。。。。。
回复
lwzeraser
2009年05月25日 21:59:15
6楼
我也想知道有什么区别。
应该有区别把!
有谁知道啊?
回复
一指慢
2009年05月25日 22:24:26
7楼
如3楼luoqiao8212 所言:“如没有任何区别,对应的就是准确级:”
LZZBJ9-10 300/5 10P10/0.5/0.2S 40/25/25VA
准确级:10P10级 容量:40VA
准确级:0.5级 容量:25VA
准确级:0.2S级 容量:25VA
LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.5/10P10 25/25/40VA
准确级:0.2S级 容量:25VA
准确级:0.5级 容量:25VA
准确级:10P10级 容量:40VA
回复
weige520lw
2012年12月10日 17:11:26
8楼
这个是什么啊 ??
回复
gyy.kf
2013年03月31日 22:00:13
9楼
还是有区别的,广东电网的一些用户,要求是保护级要靠近断路器(馈线),理由吗,好像是说保护动作能更迅速!也不是太理解
回复
xingzhinong
2013年04月06日 17:06:08
10楼
就是绕组前后排列的区别,也可能有9#楼说的,保护级要靠近断路器(馈线),保护动作能更迅速
回复
wucreng
2013年05月05日 13:39:55
11楼
学习学习。谢谢大家分析
回复

相关推荐