请问集水池的两个通气管高出地面的高度为什么不一样?
xiaoshemin
xiaoshemin Lv.2
2008年09月04日 08:47:07
只看楼主

集水池的两个通气管高出地面的高度不一样,一个高是700mm,一个高1200mm,为什么设计不一样高?

集水池的两个通气管高出地面的高度不一样,一个高是700mm,一个高1200mm,为什么设计不一样高?
免费打赏
rzjqsb
2008年09月04日 10:52:42
2楼
一个是进气管,一个是出气管
回复
xiaoshemin
2008年09月24日 10:35:58
3楼
不是很理解,但还是谢谢您的解答!
回复
xiaoshemin
2008年09月24日 10:53:43
4楼
可能是考虑到空气对流的问题,本人有点不确定。
回复
zhangqi133
2008年09月24日 19:32:50
5楼
是利用高差来达到两根通气管与外界的压差不一样,从而更有利与通气
回复
huangzhimin
2008年09月30日 18:12:13
6楼
根据《圆形钢筋混凝土蓄水池》(04S803)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804)和《给水排水构筑物设计选用图》(07S906)国家标准图中,清水池通气管高出地面的高度分别是900mm和1400mm。
回复
dodge1984
2014年08月01日 10:13:33
7楼
不错的设计细节,收藏了
回复
wuanlun
2015年12月08日 11:12:32
8楼
有高手给我们解答一下
回复
孤独的猎人
2017年05月24日 16:23:59
9楼
pgh,h为高差,有高差产生压力差,空气才能流动
回复
huangzhimin
2017年05月25日 14:46:56
10楼
通气管高低不一,以利空气自然对流。
回复
xiezhanhu
2017年05月27日 10:50:26
11楼
利用两根管道的高差,空气产生定向流动