网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!
网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!
32楼
请问三楼,漏电值出处在那?
我也碰到同样问题,两组各40台但有一组不跳呀?
回复
33楼
可能两方面原因:
1.电路负荷超了;
2.泄漏电流大了。
3.插座质量有问题,可能连电了.
4.开关质量有问题.
回复
34楼
我建议检测一下漏电电流与线路绝缘,如正常更换开关试试.
回复
35楼
回复
36楼
同意2、3楼意见,我的问题已没了
是漏电电流过大导致漏电开关跳闸,一个漏电开关最好别带太多电脑.
同意,检查一下电脑的漏电值,正常情况下每台电脑3.5mA左右。
回复
37楼
还是换好一点的开关把,估计和开关质量有关,还有就是每回路带的电脑太多了,7个以下是非常有必要的,8就是多了点。一般我 做都是直待4~6个。还有就是接地做的不好,阻值过大也有可能啊,接地极打的深不表示万无一失。
回复
38楼
现在我每5台机配一个漏电开关,问题解决
回复
39楼
我想也有这种可能:
1、负荷过大过流导致,
2、负荷增多后导致漏电过大
解决方法可以先换同容量的普通开关是否还是有规律跳闸,一般有规律的故障不能解决的!
回复
40楼
同意21楼的意见,是开关过载,开关质量一般,用久了触点会发热,漏电开关也是带热保护的。你用手触摸开关,跳了时多半发热;更换就行,最好换个名牌,并做一个热保护试验,鉴定看是否能达到要求。总路50mA用漏电,分路用30mA漏电。这样影响小些。
回复
41楼
回复