单相电抗器并列安装时中相接线为什么要和两侧相接线相反,麻烦知道的说说,谢谢啦。
单相电抗器并列安装时中相接线为什么要和两侧相接线相反,麻烦知道的说说,谢谢啦。
2楼
也想知道一下.....
回复
3楼
专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
联系人:吴志勇 电话:0571-86790250 /15867104119 QQ:49584301
回复
4楼
你说的,应该是空心电抗器,反向的主要目的是为了减小相与相之间的电磁扭力,如查不把中间反向,那么三相的合成扭力可以达到几吨的力量.可想而知电抗器的线圈与骨架都要碎掉或变形.中间相反只是对相间的电磁力互相抵消掉一部分,这样电磁力会很小,不会造成大的事故.三相的距离也直接影响电感量的变化以及磁场的大小....给分吧,够直白了吧,我会设计电抗器
回复
5楼
很精辟的论述 :victory: :victory:
回复
6楼
驳4楼,拜托,看好楼主要问的是什么再回答好吗?不知所云还加分?
人家问的是低压电容屏上的XD1电抗器,有几顿的力?昏
回复