氟利昂系统
zlxtd
zlxtd Lv.2
2008年09月03日 09:44:13
来自于制冷技术
只看楼主

我想请教大家一个问题,我遇到一个氟利昂冷库,现在想增加一个10平方的速冻间,需要无缝钢管焊接的,象氨系统的一样。不需要自动,是手动操作的,请大家给我讲解一下,它的安装方法是否跟氨系统有所区别,区别在那。关键是工艺流程上的差别。原来全部冷藏,是风机,机器是100的8缸双机,调节站一应俱全。加这个速冻接到,原有的调节站上。[ 本帖最后由 zlxtd 于 2008-9-3 10:17 编辑 ]

2008年09月14日 05:22:40
12楼
膨胀阀去掉,可以啊,再用别的减压装置
用手动调节它的供液量,也是可以的啊,不过人得总盯着,呵呵,上厕所小便可以,大便就难说了,哈哈哈
回复
czgsx2008
2008年09月14日 08:14:24
13楼
当然可以使用手动节流阀,只不过要根据库温和回气压力及时调节供液量。不然的话很容易出现回液或降温温缓慢现象,麻烦着哪!
回复
zlxtd
2008年09月14日 09:25:04
14楼
明白啦,谢谢你
回复
x471574050
2008年09月14日 13:09:14
15楼
注意在回气管上加回油弯吸气管坡向压缩机这样有利回油
回复
荣昌制冷
2008年09月14日 16:27:07
16楼
“回气管上加回油弯”?“有利回油”?
回复
lizuokongtiao
2008年09月16日 15:53:11
17楼
你小子是不是有点班门弄斧呀,你知道荣昌老师在这里有多高的威信吗???我看也是你没有说明白。请人家帮你吗还是客气点谦虚点好吧,我相信你会明白这个道理,
回复
zhong8cheng
2008年09月16日 17:17:08
18楼

在书上看到过
回复
zjlengqi
2008年09月17日 11:43:20
19楼
是这东西吗?[/color]
图片太大了,忘了改小。

[ 本帖最后由 zjlengqi 于 2008-9-17 11:55 编辑 ]
回复
zjlengqi
2008年09月17日 22:39:43
20楼

斑竹:人家说的可是氟泵供液哩!干嘛要直接从调节站(或调节总管)上开口接膨胀阀单独给速冻库蒸发器供液呢?
回复
zjlengqi
2008年09月17日 22:47:31
21楼
不知道楼主的冷库弄得怎么样了?有空发个照片上来看看!!!
回复

相关推荐