2楼
3m/s左右。 不会有任何问题
回复
3楼
注意,以上风速是百叶有效面积的
回复
4楼
防水百页是防雨百页么?后者有限面积要乘以0.5的系数
回复
5楼
防雨百叶的遮挡系数很大哦。一般要算到0.5
如果在没有计算遮挡系数前,新风吸风口防雨百叶风速我一般取1.5~2.5m/s
至于排风口,要看设置位置。如果人员活动区域也按1.5~2.5m/s来取值。
如果没有人员活动,可以稍微大一点,我做到过3m/s以上.
而且是不是需要设置防雨百叶可以和建筑相结合。
有时候风口位置不会飘雨,可以考虑用遮挡系数低的单层百叶风口。
这样可以有效减小百叶风口大小。
回复
6楼
2.5-3m左右的风速较好,当然算风速时要使用有效风口面积
回复
7楼
我们都按照2.5m/s算的,不会有问题的。
回复
8楼
新风吸风口防雨百叶风速我一般取1.5~2.5m/s
回复
9楼
我是按风口的净面积(实际风口面积x0.85)下,风速小于4m/s。
回复
10楼
要算上 开口率!!!!!!!
回复
11楼
进排风口风速,住宅一般取2~3.5m/s;公建取2~4m/s;
关于百叶开口率问题:
外墙防雨百叶开口率一般0.4~0.5;
如果不需要防雨,比如雨棚底下,开口率可以适当取大一点,可以到0.8,当然,这种百叶比较难看;看情况选取;
以上说的都是机械通风系统的风口;如果是自然进风系统,风速不能取太大,我一般取1.5m/s左右,风速太大了风口阻力太大。
回复