疏散照明供电问题!急!
wangzengliang0202
2008年09月02日 14:26:45
来自于照明工程
只看楼主

:Q 本人做一个单位食堂的工程,三级负荷,单电源供电。在餐厅内用的自带蓄电池的荧光灯作为疏散照明,与正常照明使用同一回路供电。餐厅面积270平米。审图的意见是消防用电均应有单独回路。请问这种情况有必要单独使用回路么?

:Q 本人做一个单位食堂的工程,三级负荷,单电源供电。在餐厅内用的自带蓄电池的荧光灯作为疏散照明,与正常照明使用同一回路供电。餐厅面积270平米。审图的意见是消防用电均应有单独回路。请问这种情况有必要单独使用回路么?
免费打赏
混在电气
2008年09月02日 19:42:09
2楼
有这么一条规定,你就分开就是了,多加个开关而已,别偷懒:lol
回复
zcliang_007
2008年09月03日 08:13:08
3楼
新的民用建筑设计规范的这个要求,审图没错。:)