某高层,为大底盘(仅地下室)上6塔,大底盘及筏基须做后浇带,想利用地面以上6塔天然分开处宽度300投影往下在地下室顶板、墙及筏基做后浇带,但遭到图审人员的质疑,称后浇带必须宽不小于800,这样对吗?讨教于各位。(持力层为卵石,400kpa)
某高层,为大底盘(仅地下室)上6塔,大底盘及筏基须做后浇带,想利用地面以上6塔天然分开处宽度300投影往下在地下室顶板、墙及筏基做后浇带,但遭到图审人员的质疑,称后浇带必须宽不小于800,这样对吗?讨教于各位。(持力层为卵石,400kpa)
2楼
忘记了在什么规范上好像是有后浇带宽度不宜小于800的规定,我觉得“800”不一定
是红线,但是你的宽度是300,似乎太小了一点。
但是,你可以向审图单位补充说明一些减小混凝土收缩的措施:如加配钢筋,采用减小收缩
的外加剂等等。也许可以通过的。毕竟,已经有很多超长不设后浇带的工程实例了。
回复
3楼
帮转个贴希望有帮助..............:)
后浇带该有多宽?
后浇带该有多宽?需要了解设置后浇带的意义:
1、后浇带就是针对建筑基础的沉降缝另种作法。
2、地下室底板面积过大,如果不留伸缩缝会产生较大的不规则裂缝,影响地面使用,也会导致防水层受损。
3、施工地下室板起,60天之内沉降较大,大面积底板沉降不均匀,希望沉降差发生在后浇带处。
4、设置沉降缝,影响室内使用功能,而后浇带对室内使用没有任何影响。通过上述四点后浇带的意义可知后浇带的宽度,小则5厘米,大则15厘米,就是以满足沉降缝的功能。所以,规范才能超前止水作法。超前止水作法的下部留缝仅5厘米,把底板厚度分为上下两段处理。那么制约后浇带宽度的原因是什么?原因:后浇得混凝土晚近两个月,其缝中掉进许多垃圾,应该清理干净,才能浇捣混凝土。如果底板超过1.2米厚,留缝很窄,很难清理垃圾,必须人进入缝中清理,那么缝宽至少60厘米。
如果底板厚60厘米,缝中垃圾伸手可取,后浇缝的宽度随底板厚度增加而增加。具体设计用参考公式计算:后浇带缝宽为k,地下室底板厚为h。k=h/2-10(厘米)
回复
4楼
300?后浇带两侧的钢筋能满足搭接长度吗?
回复
5楼
后浇带钢筋可以不断开的,如施工可行小于800宽也可以
回复
6楼
<砼构造手册上>
P13说是是800~1000,应该说800也可以啊!为什么说小呢?
砼构造手册上>
回复
7楼
在能施工的前提下 应该可以把 300已经起到作用了
回复
8楼
技术措施上是规定为800~1000mm,由于现场施工的原因,只能小于800,可否?技术规定的宽度的依据是什么啊?
回复
9楼
宽度小了难以保证后浇带的混凝土的质量要求及膨胀的技术指标。
回复