有没有使用框架开关直接保护电机的
lifobird
lifobird Lv.2
2008年09月01日 16:09:18
只看楼主

据我所知,在火电厂中会用到框架断路器直接保护电机设备,中间没有接触器的。不知道还有哪些行业会这样使用?

据我所知,在火电厂中会用到框架断路器直接保护电机设备,中间没有接触器的。不知道还有哪些行业会这样使用?
免费打赏
海浪8116
2015年11月29日 15:23:05
12楼
其实现在的框架式断路器都具备三段以上的保护功能,Ics、Icu都在40KA以上,如果电机不频繁启动应该可以使用。
回复
huashi1993
2015年11月30日 20:07:23
13楼
电机频繁启停,这个框架断路器就挂了。中间必有接触器或软启动器或变频器