有没有使用框架开关直接保护电机的
lifobird
lifobird Lv.2
2008年09月01日 16:09:18
只看楼主

据我所知,在火电厂中会用到框架断路器直接保护电机设备,中间没有接触器的。不知道还有哪些行业会这样使用?

据我所知,在火电厂中会用到框架断路器直接保护电机设备,中间没有接触器的。不知道还有哪些行业会这样使用?
免费打赏
feshe
2008年09月01日 16:35:11
2楼
我没见过这样的,这样用的应该很少吧!
回复
ping256
2008年09月02日 01:44:38
3楼
没见过这样用来保护电机的,应该不是所有的火电厂都这么做吧,估计你看见的这个厂比较有钱,连电机热保护都可以取消不用,电机烧毁有什么关系,再买新的吧,哈哈!!!断路器是用来保护短路电流的,不是用做电机的热保护。估计你看见的这种情况电机功率不大,都没有启动回路的接触器。无论如何,在任何情况下,热保护还是应该要的!!!
回复
lifobird
2008年09月02日 08:50:24
4楼
提供一个广西电厂标书的部分要求:大功率(75KW及以上电动机)的电动机的开关采用框架式空气断路器,框架断路器要求选用合资厂产品;
框架断路器具有完善的三段式保护、上下级配合功能,并可加装接地保护,电源进线及分段框架断路器带通讯接口
另外,还有浙江一家电厂的标书:框架断路器用于380V电源进线回路,母线联络回路,容量为75kW及以上380V电动机馈线回路及PC至MCC的馈线回路
保护控制单元选用三段式电流保护+接地电流保护和电流表显示功能
75KW以上电动机馈线回路还须考虑电动机空间加热器供电回路
回复
jl353
2008年09月03日 09:38:36
5楼
75KW的电机选用断路器

同时下面应该还有软启动或变频器
回复
cyb7311
2008年09月03日 11:36:21
6楼
我也见过类似的协议,不过是详细描述中75KW及以上电动机需要加配变频器,不应当由框架开关直接到电机
回复
zhangzhdg
2008年09月27日 09:55:51
7楼
需要学习学习....
回复
whwy2
2008年09月27日 10:34:04
8楼
电厂都是这样做的,用框架开关来来保护大功率的电动机.
回复
yuhuoqing
2008年09月27日 14:26:48
9楼
电厂都是这样做的,不过会外加微机保护装置,不能用框架开关自带的保护。
回复
wgh1027
2008年09月29日 08:46:04
10楼
300KW以上的电机常常会这样子用呀。
回复
electricity
2015年10月15日 17:05:39
11楼
电厂都是这样的。。。。