请问各位:独立桩基础(承台)那种基础形式,基础未连通,(因为每个承台都是独立的)那这种接地图怎么画?需要用扁钢将其四周的承台连接起来么?谢谢!
请问各位:独立桩基础(承台)那种基础形式,基础未连通,(因为每个承台都是独立的)那这种接地图怎么画?需要用扁钢将其四周的承台连接起来么?谢谢!
2楼
把需要做防雷引下线的承台向外侧引出扁钢,并在建筑周围地面以下1米,用扁钢做环型连接作为接地体,并与引邮扁钢作良好连接,不满足电阻要求,再另增加接地体.
回复
3楼
把需要做防雷引下线的承台向外侧引出扁钢,并在建筑周围地面以下1米,用扁钢做环型连接作为接地体,并与引出扁钢做良好连接,如不满足电阻要求,再另增加接地体.
回复
4楼
一般一个承台有多少桩,如果遇到只有一个桩的,如果接地电阻达不到可以用钢筋或扁钢将其它承台的桩连上
回复
5楼
赞成楼上的说法。。。:)
回复