设备机房内设置了LEB,难道引到设备机房配电箱的线路,就不引PE线了?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年08月30日 11:40:58
只看楼主

如:一个电梯机房,内设LEB,LEB与大楼MEB连接。设计者认为,MEB的PE线已经通过PE干线接到LEB,故电梯机房的配电箱不需要重变配电室配电柜内再单独接PE线,即通过电缆接入机房配电箱的线路仅有L1~L3+N,不带PE,PE则是在机房内另外引导线接到LEB试问,这样的做法是否符合规范?:L

如:一个电梯机房,内设LEB,LEB与大楼MEB连接。
设计者认为,MEB的PE线已经通过PE干线接到LEB,故电梯机房的配电箱不需要重变配电室配电柜内再单独接PE线,即通过电缆接入机房配电箱的线路仅有L1~L3+N,不带PE,PE则是在机房内另外引导线接到LEB
试问,这样的做法是否符合规范?:L
免费打赏
bigshoes
2008年08月30日 11:42:40
2楼
我个人觉得机房内设LEB,是个辅助措施,防止若PE线断线造成的危险,相当于备用PE线。而不能代替TN-S系统内采用5芯电缆的PE线。
大家认为呢?
回复
ljty163
2008年08月30日 21:26:41
3楼
上面的做法是有的,而且很普及,是否符合规范我就不知道了!
下面的做法是规范做法
回复
注册电气师
2008年08月31日 06:05:09
4楼
不规范,接地和等电位混淆勒
回复
liruxue001
2008年08月31日 12:47:01
5楼

对,等电位是在一个范位内,保证导电体能够电位相等.从这个意思上说,局部等电位没有必要和总等电位相连.局部等电位和附近的防雷引下线可靠连接就行了.当然,人配电房来的PE线到机房后,可以和局部等电位端子连接做重复接地.这就更进一步达到了等电位的目的.
回复
liruxue001
2008年08月31日 12:48:00
6楼
对,等电位是在一个范位内,保证导电体能够电位相等.从这个意思上说,局部等电位没有必要和总等电位相连.局部等电位和附近的防雷引下线可靠连接就行了.当然,从配电房来的PE线到机房后,可以和局部等电位端子连接做重复接地.这就更进一步达到了等电位的目的.
回复