11层楼,18层楼的小区650户用户,加压给水管道多大合适
冷酷的心18
2008年08月29日 17:16:13
只看楼主

11层楼,18层楼的小区650户用户,加压给水管道多大合适

11层楼,18层楼的小区650户用户,加压给水管道多大合适
免费打赏
tangshunhu
2008年08月30日 16:38:10
2楼
这个要算流量的啊



上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
冷酷的心18
2008年08月30日 16:45:50
3楼
总量为22.71 L/s
回复
egoer
2008年08月30日 18:47:18
4楼
dn150~dn200就可以了!这最基本的都不会算吗?