求助:压缩机的疑难问题
migie
migie Lv.2
2008年08月29日 14:18:41
只看楼主

我公司现在也有一台曝光机上用来冷却用的压缩机经常出现压缩机高压保护报警,压缩机是水冷的,高压2.2mpa报警,低压0.2mpa报警,压缩机还有一个电磁阀经常给压缩机泄压,压缩机在一开始使用的时候高压还可以,升到1.7左右就泄压回到1.5,但是慢慢的就升到2.2mpa去了。然后就报警停机了。给压缩机冷却用的水是保持在11~13度之间。冷却水温度应该没什么问题的。谁能帮我查找出问题吗?

我公司现在也有一台曝光机上用来冷却用的压缩机经常出现压缩机高压保护报警,压缩机是水冷的,高压2.2mpa报警,低压0.2mpa报警,
压缩机还有一个电磁阀经常给压缩机泄压,压缩机在一开始使用的时候高压还可以,升到1.7左右就泄压回到1.5,但是慢慢的就升到2.2mpa去了。然后就报警停机了。
给压缩机冷却用的水是保持在11~13度之间。冷却水温度应该没什么问题的。
谁能帮我查找出问题吗?
免费打赏
荣昌制冷
2008年08月29日 14:37:16
2楼
冷却系统是否存在堵塞?
回复
migie
2008年08月29日 19:18:14
3楼
不存在,冷却水道我已经清洗过了,冷却水流动很通畅。
高压是逐渐加高的,泄压也没有用,一点点的加到报警程度。
回复
kales
2008年09月01日 16:45:51
4楼
冷凝器水侧是否结垢?
回复
wanchzh1972
2008年09月01日 20:09:59
5楼
检查系统中是否有空气
回复
nitsu
2008年09月02日 08:38:28
6楼
泄压电磁阀的原理是什么?
是控制冷媒侧还是冷却水侧?
1:测量冷却水进水出水温度,判断流量是否足够?如进出水温差大,说明流量有可能不足,需进一步检查冷却水系统.如进出水温差小,说明冷却水流量不存在问题,检查冷凝器内是否结垢?可检查清洗排除.
2:如果排除冷却水水流量和冷凝器换热效率因素,则将检查重点放在系统中是否存在堵塞现象,比如过滤器、膨胀阀。在高压逐渐升高过程中,达到1.8-2.0MPA时,使用加热法判断膨胀阀或其他部位是否存在冰堵现象。
回复
ysh151628
2008年09月07日 21:22:12
7楼
过滤器冰堵的可能性最大.一旦过滤器冰堵,系统内高压会增高,低压会变低.压缩机表面温度比正常时要高许多.压力超出正常值时,系统保护开始动作.从而停机.维修时只要更换过滤器和膨胀阀,把系统内的空气抽尽.按规定加好制冷剂,问题就解决了.
回复
yzhchlan
2008年09月08日 09:16:53
8楼
照楼主说的,应该是这个泄压阀有问题啊。本来1.7MPa时就泄压了, 为什么后来2.2MPa还不泄压?
回复
nitsu
2008年09月09日 09:38:48
9楼
其一:泄压阀选型都是有容量的,可能泄压容量小于压缩机排气循环量.
其二:高压高是问题原因,只有找到这个原因后才能考虑处理泄压阀问题.
回复