火灾时只开启着火层及相领楼层,首层和底层的阻力损失相当悬殊,怎么调节,才能保证与楼梯间、走道之间的压差
火灾时只开启着火层及相领楼层,首层和底层的阻力损失相当悬殊,怎么调节,才能保证与楼梯间、走道之间的压差
2楼
怎么没有高人指教?:L
回复
3楼
怎么调节都很难完全保证
常用的措施有:
1.加大风井截面积
降低风速
减少首层和低层的阻力差别
2.设置泄压阀
3.加压风机并联旁通管,旁通上设置电动调节阀门
根据前室的压力或调节阀门开度
保证压力
回复
4楼
谢谢,我看我们院以前的图纸没有采取任何措施,审图的好像也没有人提过。风量和风压存在自平衡过程,是不是问题不大。您一般考虑这个问题吗?
回复
5楼
我是经常把风井要大一些
风速小一些
会好一些
后面两种措施我也没有采取过
如果认真考虑
这是个很麻烦的问题
很多人包括我
都没有硬扣这个
风量和风压确实存在自平衡过程
但能否平衡到需要的状态
这就很难说了
这跟风机性能曲线和管井风速都有关系
一般的
尽量降低一点风速
对平衡有好处
回复
6楼
难度真高 我也就是吧截面尺寸放大 稳妥一些
回复