高层民用建筑设计防火规范第6.2.1对防烟楼梯间的设置进行了一些规定,要求楼梯间入口处应设前室、阳台、或凹廊,个人认为是 针对地上层而言,因为在首层可以直通室外,所以想请教一下我的第一个问题就是我的看法是否正确,在首层是否也必须设置前室?第二 个问题是:前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并向疏散方向开启,请问在如果在首层楼梯间直通室外,那么直通室外的门是否也应为 乙级防火门?感觉其应该和通屋面的门一样的,一般通屋面的门都不是防火门?第三个问题:第6.2.2.2对裙楼的楼梯间规定应设 置乙级防火门,并向疏散方向开启,请问在首层直通室外的楼梯间门是否也必须是防火门?我见过很多大型商场之类的,好像是商场进楼 梯间的门是防火门,楼梯间出室外的门一般都不是?第四个问题:第6.2.8地下室、半地下室的楼梯间在首层应采用耐火极限不低于 2小时的隔墙与其他部位隔开并直通室外,当必须在隔墙开门时,应为乙级防火门,当地下室与半地下室与地上层公用楼梯间时,应在首 层与地下室的出口,设置防火隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志。请问如果地下室或半地下室与地上层不是共用楼梯间,那么地下 室在首层的出入口是否可不用乙级防火门?

高层民用建筑设计防火规范第6.2.1对防烟楼梯间的设置进行了一些规定,要求楼梯间入口处应设前室、阳台、或凹廊,个人认为是 针对地上层而言,因为在首层可以直通室外,所以想请教一下我的第一个问题就是我的看法是否正确,在首层是否也必须设置前室?第二 个问题是:前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并向疏散方向开启,请问在如果在首层楼梯间直通室外,那么直通室外的门是否也应为 乙级防火门?感觉其应该和通屋面的门一样的,一般通屋面的门都不是防火门?第三个问题:第6.2.2.2对裙楼的楼梯间规定应设 置乙级防火门,并向疏散方向开启,请问在首层直通室外的楼梯间门是否也必须是防火门?我见过很多大型商场之类的,好像是商场进楼 梯间的门是防火门,楼梯间出室外的门一般都不是?第四个问题:第6.2.8地下室、半地下室的楼梯间在首层应采用耐火极限不低于 2小时的隔墙与其他部位隔开并直通室外,当必须在隔墙开门时,应为乙级防火门,当地下室与半地下室与地上层公用楼梯间时,应在首 层与地下室的出口,设置防火隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志。请问如果地下室或半地下室与地上层不是共用楼梯间,那么地下 室在首层的出入口是否可不用乙级防火门?
免费打赏
xingyong80
2008年08月30日 00:07:34
2楼
首先申明一下我是做结构的:我的答案仅供参考,你问的是建筑考虑的问题
1.不需要设置前室
2.不需要防火门
3.不需要防火门
4.不知道
回复
huiliangliu
2008年08月30日 13:28:45
3楼
一般首层可采用扩大前室的方式,所有在前室的门均采用乙级防火门,而前室对室外开门可以为普通门.其他问题类似.