整栋楼房的桩基承台混凝土本来设计使用的是C30,可实际浇完了,一检测发现错了,是C20的,该怎么处理啊?

整栋楼房的桩基承台混凝土本来设计使用的是C30,可实际浇完了,一检测发现错了,是C20的,该怎么处理啊?
免费打赏
zhouchenhui2007
2008年08月29日 12:36:27
2楼
这个简单,挖除重来的呗
回复
wjnzhjh
2008年08月29日 14:29:07
3楼
配筋应该差不了多少,主要是抗冲切够不够,
要是不够就得按照改造工程中的加固方法做了,该植筋的植筋,该压密注浆的压密注浆.那钱可就老鼻子了.
回复
jockey1001
2010年01月27日 15:00:20
4楼
坚决打掉!!!
回复
kmzhulei
2010年01月27日 17:18:48
5楼
只有麻烦设计的复核了,如果不够最好打掉。
回复
wwwccadmhj
2010年01月27日 20:03:37
6楼
设计还真成冤大头啦你搞错点啥都来找设计设计的还不得累死啊
回复
cafan
2010年01月27日 21:15:26
7楼
基础混凝土强度等级最少要C25才行,你先验算用C25的强度能不能满足设计要求。如果满足要求的话,可以加强承台混凝土的养护,随着时间的增加,混凝土强度会继续发展的,一般C20是可以发展到C25的。
回复
wwwccadmhj
2010年01月27日 21:19:06
8楼
C20发展到C25不知道要到什么时候呢到时候混凝土是到C25啦钢筋也锈的差不多啦
回复
haolijuntyut1
2010年01月27日 21:50:07
9楼
复核一下看够不够,差多少,差的不多可以考虑加固。差多了可能就要重做了
回复
yqhskk
2010年01月27日 22:08:54
10楼
C30 C25这基本的知识都掌握不了,那上部结构怎么做?
回复
lurry5359
2010年01月27日 22:09:07
11楼
如果是所有的承台都浇注完了,那么打掉重新浇注是不现实的。我认为混凝土强度等级偏低会存在抗桩和柱的冲切不足,也可能存在抗弯不足,按实际浇注的混凝土强度等级重新计算承台的受力,承台应该是需要加高截面的,也就是说在现在承台上继续浇注混凝土,把现在的承台表面凿毛、清洁后浇注强度等级高一级的混凝土。只要承台高度满足受力要求,那么就是安全的。
回复