2楼
1、电缆终端接驳盒
2、表示导线数量“///”三根
3、Ijs=Pe÷1.732÷电压u÷cosφ
回复
3楼
谢谢了,不过这装置电流算出来的不是8.18这个数啊。
8.18是图纸上写的,是成图。我就是没弄明白这个8.18怎么算出来的
回复
4楼
没给你多卤灯的工作电压和功率因数,你怎么算出来这个数就不对?
回复
5楼
这个数值是按 PJs=0.9kW 功率因数=0.5 工作电压:~220V算出来的
0.9/0.22/0.5=8.18
回复
6楼
没给你多卤灯的工作电压和功率因数,你怎么算出来这个数就不对?
电压不知道么??肯定是220嘛,功率因数照理不应该是0.5这么低,现在应该补偿到0.85以上
回复
7楼
5楼算的对。只是气体放电灯是要求进行就地无功补偿的。:)
回复