换热站内循环水泵、补水泵的扬程公式中的各项阻力有没有经验值啊 ,每次计算是都很费劲,在这请教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 编辑 ]
换热站内循环水泵、补水泵的扬程公式中的各项阻力有没有经验值啊 ,每次计算是都很费劲,在这请教各位同仁了。
[
本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 编辑 ]
2楼
循环泵的扬程可以按照80*最远距离的用户长度*2*1.3+5米计算
补水泵按照供暖范围中最高建筑(H+3)*1.1考虑
回复
3楼
真是十分感谢了!:handshake :victory: :victory: :victory:
回复
4楼
最远距离的用户长度 我的设计中最远用户距离换热站的水泵1000m呢 算出的扬程会不会太大了?还是这个长度指的是什么啊?
回复
5楼
长度
指的是机房到最远用户的管线长度(单程)
如果你的外网太长
并且是你自己做的
建议适当放大管径
降低比摩阻
这样公式中的80就可以选取较小的值
降低阻力
回复
6楼
2#楼提供的补水泵公式
其中的H如换为定压压力
3改为3~5米会更为合适
可以参见技术措施或者(05K210)采暖空调循环水系统定压
[
本帖最后由 flier_01 于 2008-8-27 23:40 编辑 ]
回复
7楼
给你传个
(05K210)采暖空调循环水系统定压
回复
8楼
计算一下~循环的是最不利点的损失加个局部~~加个附加~
估算的2楼很准~
回复
9楼
5应该是指换热站内板换的阻力吧?是不是应该加上用户的阻力?
回复
10楼
建筑物高度 +10就可以了 ‘
回复
11楼
能帮忙解释一下,这个式子中各个数值都是什么意义吗?谢谢了
回复