换热站内循环水泵、补水泵的扬程公式中的各项阻力有没有经验值啊 ,每次计算是都很费劲,在这请教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 编辑 ]
换热站内循环水泵、补水泵的扬程公式中的各项阻力有没有经验值啊 ,每次计算是都很费劲,在这请教各位同仁了。
[
本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 编辑 ]
12楼
一般DE ,换热站内空调系统循环水泵扬程取32-40米,采暖系统25-32米,【大小依系统而定,该扬程的计算公式为:H=主体建筑空调(采暖)系统的循环阻力+主体建筑到站房的管线阻力+站房内部的设备阻力(一般8-12米)】、
补水泵扬程的计算为:H=站房地面到建筑顶的静压高度+5米。一般而言5米高度必须要保证,否则极有可能谁打不上去。。我们以前一个项目补水泵扬程就是静压+3米,结果,出了问题。所以要汲取教训呀,大一点点也不要紧的。:lol :lol
回复
13楼
很好真是十分感谢了.
回复
14楼
很详细啊,不过我看的规范是这样的:
热网循环水泵的选择:
H=1.2(H1+H2+H3+H4+H5)
H-热网循环水泵扬程
H1-热水通过热网加热器的流动阻力
H2,H3-热水通过供回水管道的阻力
H4-热水在热用户(或热力站)的压力损失
H5-热源系统内部其他损失(如过滤器、阀门等处)
补给水泵的扬程为补水泵定压点处压力再加0.03~0.05MPA,补水定压点的压力应根据供热系统水压图确定!
这些都是最基本的东西,你搞设计怎么能不会呢,任何一本供热手册都有相关方面的知识!
回复
15楼
长度就是指供热半径,晕死,谁见过1000m的
回复
16楼
建筑物高度+5米富裕就可以了
回复
17楼
很基础啊好好看书
回复
18楼
建筑物高度加5米不确切,还应考虑热源、换热器、过滤器等
回复
19楼
二次网补水压力:最高楼层高度+5米+自然高差
二次网循环水泵:最好做个管网计算比较合适。不要乱估,运行时不合适的话。很不好用。
回复
20楼
我也是新手 学习一下
回复
21楼
很好的帖子,高水很多‘’‘’‘,,,,
回复