冷热水循环水泵选择时的扬程和流量附加,应符合以下规定: 1、水泵流量应按照系统设计计算的流量选择,附加系数应<5%; 2、水泵扬程可在设计计算其承担的系统水阻力的基础上,附加 5%~10% 的安全系数; 3、流量和扬程的附加系数,不应同时取高限。 另外说明 工程应用的产品,本身应是符合国家标准的产品。空调供暖冷热水系统中,决定循环水泵流叠的主要因素是冷热负荷与设计温差。实际工程的空调或供暖水系统中,大流量小温差的运行情况较为普遍,其中水泵流量和扬程参数选择偏大,是导致系统实际循环流量过大的主要原因之一。
冷热水循环水泵选择时的扬程和流量附加,应符合以下规定:
1、水泵流量应按照系统设计计算的流量选择,附加系数应<5%;
2、水泵扬程可在设计计算其承担的系统水阻力的基础上,附加 5%~10% 的安全系数;
3、流量和扬程的附加系数,不应同时取高限。
另外说明
工程应用的产品,本身应是符合国家标准的产品。空调供暖冷热水系统中,决定循环水泵流叠的主要因素是冷热负荷与设计温差。实际工程的空调或供暖水系统中,大流量小温差的运行情况较为普遍,其中水泵流量和扬程参数选择偏大,是导致系统实际循环流量过大的主要原因之一。
水流量过大还会导致水泵电机的过载运行,长时间运行易出现“跳闸”等故障。
1、水系统与风系统不同,其密闭和试压都非常严格,平时运行中也几乎不会出现明显的漏水情况,因此原则上水泵流量选择时不宜再进行附加。在考虑到水泵产品国家标准允许负偏差的基础上,流量的附加系数不应超过 5% 。
2、水泵扬程的附加系数取值原则与风系统相同,主要是考虑在设计及施工过程中可能存在的以下情况:
①、阻力计算不准确 尤其是一些局部阻力和附件的阻力系数,现有资料给出的并不完整,导致阻力计算出现偏差;
②、施工过程中带来的某些变化 尤其是水泵产品采购之后发生的变化,导致更换产品的时间不能满足竣工时间的要求。
因此,首先应该强调水力计算的准确性。