选择冷热水循环水泵时,它的扬程和流量附加,有什么要求?
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2023年08月08日 14:54:13
来自于采暖供热
只看楼主

  冷热水循环水泵选择时的扬程和流量附加,应符合以下规定: 1、水泵流量应按照系统设计计算的流量选择,附加系数应<5%; 2、水泵扬程可在设计计算其承担的系统水阻力的基础上,附加 5%~10% 的安全系数; 3、流量和扬程的附加系数,不应同时取高限。   另外说明 工程应用的产品,本身应是符合国家标准的产品。空调供暖冷热水系统中,决定循环水泵流叠的主要因素是冷热负荷与设计温差。实际工程的空调或供暖水系统中,大流量小温差的运行情况较为普遍,其中水泵流量和扬程参数选择偏大,是导致系统实际循环流量过大的主要原因之一。

 

冷热水循环水泵选择时的扬程和流量附加,应符合以下规定:

1、水泵流量应按照系统设计计算的流量选择,附加系数应<5%;

2、水泵扬程可在设计计算其承担的系统水阻力的基础上,附加 5%~10% 的安全系数;

3、流量和扬程的附加系数,不应同时取高限。

 

另外说明

工程应用的产品,本身应是符合国家标准的产品。空调供暖冷热水系统中,决定循环水泵流叠的主要因素是冷热负荷与设计温差。实际工程的空调或供暖水系统中,大流量小温差的运行情况较为普遍,其中水泵流量和扬程参数选择偏大,是导致系统实际循环流量过大的主要原因之一。

水流量过大还会导致水泵电机的过载运行,长时间运行易出现“跳闸”等故障。

1、水系统与风系统不同,其密闭和试压都非常严格,平时运行中也几乎不会出现明显的漏水情况,因此原则上水泵流量选择时不宜再进行附加。在考虑到水泵产品国家标准允许负偏差的基础上,流量的附加系数不应超过 5% 。

2、水泵扬程的附加系数取值原则与风系统相同,主要是考虑在设计及施工过程中可能存在的以下情况:

①、阻力计算不准确 尤其是一些局部阻力和附件的阻力系数,现有资料给出的并不完整,导致阻力计算出现偏差;

②、施工过程中带来的某些变化 尤其是水泵产品采购之后发生的变化,导致更换产品的时间不能满足竣工时间的要求。

因此,首先应该强调水力计算的准确性。

 

3、设计时应进行具体分析,不能简单地采用本条的高限值进行附加。由于实际水系统中,水泵的流曼与扬程运行工况是相关联的,因而不应对流量和扬程同时采用高限值附加。

免费打赏

相关推荐

APP内打开