风管、水管穿变形缝处是必须在两边都加软接头吗?还是只在中间加一个就行?还有软接头的类型和长度有要求吗?比如必须防火的等等要求。谢谢。
风管、水管穿变形缝处是必须在两边都加软接头吗?还是只在中间加一个就行?还有软接头的类型和长度有要求吗?比如必须防火的等等要求。
谢谢。
2楼
再请教一下楼梯间正压送风机是否可以放到前室然后通过管道接出去,送风机是靠近竖井还是靠近取风的外墙口布置合适?谢谢
回复
3楼
风管穿变形缝做法可以参考穿沉降缝做法
回复
4楼
穿变形缝做法
[
本帖最后由 flier_01 于 2008-8-28 00:06 编辑 ]
回复
5楼
我是说的穿没有隔墙的变形缝时是否两边加软接头?谢谢你精彩的的回答,图文并茂,生动形象。
回复
6楼
我觉得没有隔墙可以不加
回复
7楼
就是有点文不对题
上面我的两副图
说明一下
1.风管穿变形逢做法,有隔墙时
我没有找到图籍依据
我觉得可以参考风管穿变形逢做法
2.水管穿变形逢做法,有隔墙时
参考穿变形缝做法感觉不太合适
我们院的做法
水,暖两个专业
都是在一侧用一个橡胶接头
供参考
回复
8楼
我认为有没有隔墙都应该要加,关键是加一侧还是两边都加没有找到标准,不过我映像中记得以前看到过水管两侧都加的而且中间接一段短管,可能给排水的标准上有,不知风管是否如此
回复
9楼
水暖施工验收规范3.3.4有规定水管穿变形缝要两边设置软接头,而风管不太清楚,有人说在中间设一处软接头就行了。不知从哪里来的。
回复
10楼
那是一个短管+两个较接组成一个抗变形的装置,即除了伸缩还有防沉降的功能.
回复
11楼
不同意图示做法,两个防火阀中间做软接,还有套管,那左侧的防火阀离防火阀已超过200mm了,不符合规范.
建议软接装在任一侧就行了,两道墙外侧各装一个防火阀,中间是短管.