请问:多线联动控制和手动直接启动是同一个意思吗?以前看到过很多图纸都是设置了多线联动的同时也设置了直接启动的硬拉线.可有一天问了一个以前做消防产品的朋友,他说多线联动控制就是手动直接启动,这两个真的是同一个含义吗?另外,规范要求消防设备要有自动和手动两种启动方式,那么消防报警系统是通过什么方式实现自动启动消防设备的呢?希望消防高手给予回答啊,一直以为清晰的东西现在一下子又糊涂起来拉:L
请问:多线联动控制和手动直接启动是同一个意思吗?以前看到过很多图纸都是设置了多线联动的同时也设置了直接启动的硬拉线.可有一天问了一个以前做消防产品的朋友,他说多线联动控制就是手动直接启动,这两个真的是同一个含义吗?
另外,规范要求消防设备要有自动和手动两种启动方式,那么消防报警系统是通过什么方式实现自动启动消防设备的呢?
希望消防高手给予回答啊,一直以为清晰的东西现在一下子又糊涂起来拉:L
12楼
1、“多线联动控制和手动直接启动”这个说法很容易把人搅浑。
2、一般的说:消控主机通过总线控制模块动作称为联动控制。
3、在消控室手动直接启动消防设备称为多线手动控制(一台设备一套启动开关和线路)。
4、在消控主机上将总线控制模块和手动开关集成在一块就是“多线联动控制和手动直接启动”。
回复
13楼
做了多线启动还用做总线启动么?听他们说好像有了新规定!!
回复
14楼
一般的说:消控主机通过总线控制模块动作称为联动控制。
在消控室手动直接启动消防设备称为多线手动控制(一台设备一套启动开关和线路)。
在消控主机上将总线控制模块和手动开关集成在一块就是“多线联动控制和手动直接启动”。
回复
15楼
1、多线手动直接启动是指消火栓泵、喷淋泵、消防风机等设备不用通过报警主机,通过控制室内的多线控制盘直接起动消火栓泵、喷淋泵与起防排烟风机。
2、联动控制的手动直起是指消火栓泵、喷淋泵、消防风机、电梯、风口等设备通过报警主机,按报警主机上的手动盘通过模块起动消火栓泵、喷淋泵、消防风机、电梯、风口等设备。
回复
16楼
消火栓按钮的硬线控制线应该接到哪里?
如果接到消火栓泵控制柜的启动回路,那么如果高层顶层还有消火栓增压泵,该如何接?
如果接到消防控制室多线联动控制器,但是多线联动控制器只是与报警控制器信号联动,没有干节点输入的接线端子。
回复
17楼
从12#开始我觉得问题清楚了,在消防控制中心,在联动状态下,设备如消火栓泵应能通过总线自动启动,在手动状态下,设备如消火栓泵应能通过多线控制盘手动启动,即硬线手动启动。
回复
18楼
学习了 看完这帖子 懂了
回复
19楼
12楼的解释最合理。
现在的规定是即使主机断电,都能使用手动功能。