大家看看这个走道是否需要排烟?
xshlwh1234
xshlwh1234 Lv.2
2008年08月27日 13:46:14
来自于通风排烟
只看楼主

目前在做一工程,是四星宾馆的,大家看看二层走道是否要排烟,需要设几处排烟

目前在做一工程,是四星宾馆的,大家看看二层走道是否要排烟,需要设几处排烟
649c8473023d8cb90be0.rar
3.0 MB
立即下载
免费打赏
toplhc
2008年08月27日 20:33:47
2楼
如果是四星级宾馆,我感觉这个建筑图是不是有问题?没有前室或者合用前室吗?是不是应该用防火卷帘隔一个扩大前室?

我不知道你这个建筑的具体情况,就你现在的图来看,如果把1轴和C轴这个端头开窗且所有可开启窗的总和满足要求,可以自然排烟

否则,超30米,要设机械排烟,若设机械排烟则按防烟分区走,没什么特别的,具体的风管布置要看梁的分布情况