暖通专业提供的VRV空调室外机在屋面,与室内机距离很远,而暖通样本提供的电功率包括室内及室外,这样的话,是在室外机处预留一个总电源箱,还是室内、室外机分别预留一个电源?谢谢指点

暖通专业提供的VRV空调室外机在屋面,与室内机距离很远,而暖通样本提供的电功率包括室内及室外,这样的话,是在室外机处预留一个总电源箱,还是室内、室外机分别预留一个电源?谢谢指点
免费打赏
ztweebk
2008年08月26日 17:10:42
2楼
很想帮你 可无能为力 只能帮你顶下了
回复
lygzlc
2008年08月27日 21:31:22
3楼
各位老大帮忙啊,拜托
回复
sddz2000
2008年09月02日 11:44:37
4楼
室内外机单独供电源,不过室内机与室外模机之间有一联络线,联络线可随冷媒管敷设,一般有空调厂家负责
回复
feilong8103
2008年09月03日 19:59:01
5楼
分别供电,我现在有两套这样的工程图纸都是这样配电的
回复
zyong2002
2008年09月07日 12:05:13
6楼
分别供电,室内机由室内配电箱供电,室外机需要一个专门的配电箱,同时控制器,室内机,室外机有一根信号线串联。
回复
zcliang_007
2008年09月13日 09:37:02
7楼
赞同6楼的说法。。。:victory:
回复
zw69j
2010年05月12日 11:35:33
8楼
:victory: :victory:
回复
daming26
2010年05月13日 17:36:02
9楼


这个图能发上来看看不 谢了